Звукоизолирую тон-зал 20 кв.м., потолки 3 метра, помещение нежилое, три стены смотрят на улицу, одна стена - в соседний офис, чем добиться максимального снижения уровня громкости в соседний офис на низких частотах? По идее нужно что-то мембранного строения, может резину натянуть?
Я посматриваю на пенопласт 30 мм - твердый и упругий, как думаете, будет ли он эффективен?
Кирпичные стены не предлагать, максимально могу 200 мм отжать от стены, ну и соответсвтенно, остальная звукоизоляция(вата+) тоже будет, меня беспокоит именно на этой стене снижение проникновения низких частот. Заранее спасибо.
Вопрос по изоляции реп.точки
Модератор: moderator
- invisible_man
- Прохожий
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 10:10 pm
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Вопрос по изоляции реп.точки
Запись, сведение мастеринг, саундпродюссирование, аранжировка, ремиксы...
Цифра, аналог...
http://vekrecords.com
http://vk.com/diemsi
e-mail :c.b@tut.by
(velc) 6-529-564, (мтс) 7-529-564
Цифра, аналог...
http://vekrecords.com
http://vk.com/diemsi
e-mail :c.b@tut.by
(velc) 6-529-564, (мтс) 7-529-564
- ShadowSpaun
- Ветеран
- Сообщения: 1216
- Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2004 10:11 pm
- Откуда: Синеокая
- Контактная информация:
Re: Вопрос по изоляции реп.точки
бас будет идти по полу и по потолку... в общем по всему, что может передавать вибрацию) потому тут либо комната-в-комнате, либо забить.invisible_man писал(а):Звукоизолирую тон-зал 20 кв.м., потолки 3 метра, помещение нежилое, три стены смотрят на улицу, одна стена - в соседний офис, чем добиться максимального снижения уровня громкости в соседний офис на низких частотах? По идее нужно что-то мембранного строения, может резину натянуть?
Я посматриваю на пенопласт 30 мм - твердый и упругий, как думаете, будет ли он эффективен?
Кирпичные стены не предлагать, максимально могу 200 мм отжать от стены, ну и соответсвтенно, остальная звукоизоляция(вата+) тоже будет, меня беспокоит именно на этой стене снижение проникновения низких частот. Заранее спасибо.
как вариант - двойной слой толстого гипсокартона, чтобы швы первого и второго слоя не совмещались, и минвата поплотнее на относе см в 10 от стены. что-то да "съест".
пенопласт в пешее эротическое турне. огнеопасен и с басом не связан ровным счетом никак
на пол плотную минвату и бетонную стяжку ака "плавающий пол".
как-то так
Звукозапись в Минске http://recording.by/